LD    M8000
MOVP K630 K2Y0
請教站長傳送K630到K2Y0時為什么K2Y0顯示的是118卻不是630。這個118是整么算出來的我是初學應用指令望各位多多指教
                         
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-18 08:51
K630轉換為2進制是10 0111 0110,K2Y0是Y0~Y7,只有8位。所以,截取后8位,0111 0110,轉換為十進制是118