我有 個FXON 40點PLC,讀出程序后為什么不能強制呢,強制無反應.而我清空PLC,從新寫一段程序測試能強制,附上程序請幫我看看,
附件: 生產線資料.rar (2 K) 下載次數:14
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-11-20
查看王海fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-28 13:30
實體的plc只能強制輸出.不能強制輸入