蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 3 篇
發帖數量: 1220 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-10-13
查看wsir123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-14 16:17
每個編碼器壞都是內部17808三端穩壓脫落,這個編碼器是設備自身原裝配來的,應用于幅寬測量,應用環境無高溫,無震動。接在西門子300的FM350-2模塊上,供電為24vdc,編碼器型號為RI41-O/100 ES.11KB , 在編碼器標示上沒看到電壓適用范圍,是應用選型問題還是編碼器自身質量問題?
假若編碼器電壓適用范圍是12vdc,個人認為是選型問題,假若電壓適用范圍是10-30vdc,那就是編碼器自身質量問題。
在網上沒查到這個編碼器的具體參數,知道的幫我分析下。

[ 此帖被wsir123在2010-10-15 13:59重新編輯 ]
保持每天一點小進步足矣。。。
roberts
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1687 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2025-02-07
查看roberts的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-15 15:21
呵呵,學習了