最近我用fx2n-2da模塊控制變頻器頻率,根據編程規則數字0-4000對應輸出電壓0-10V,我發現一個無法解開的難題,例如當我數據寄存器寫入1000時,fx2n-2da電壓輸出2.5v,這是對的,輸入2000時,輸出電壓是5v這也是對的,但當我輸入1001-1999中間任意一個數字時,電壓不隨著數字變化而變化。當然我的plc和模塊都是舊的,請問各位高手是怎么一回事,在下感激不盡,謝謝?
xiaojinfu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaojinfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-15 19:09
硬件問題