蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

fudong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2025-12-07
查看fudong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 21:16
我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V ,   今天看到一臺設備因為客戶沒零線,  只有380V 三相進線,  電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ?    還是必須用變壓器變出來220V
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-11-26
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 21:30
不是,因為電機負載做星形連接處于平衡狀態所以中性點沒有電流,當電機處于故障就會打破平衡狀態,中性線上將有電流,那樣將威脅到你的控制電路,所以建議使用隔離變壓器,那樣安全可靠,而且還能夠抑制諧波干擾,快更改你的電路吧。