我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 687 點
下載積分: 66159 分
在線時間: 1006(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2025-12-09
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 18:09
可能是斷路器后面有的用電設備漏電了。漏電的那個設備一天沒用,那天就沒有跳。用能檢測到很小電流的鉗形表試試看能不能找出原因。
還有一種可能:漏電開關后面的用電設備里沒有220V的或者用了兩相380V變壓了,所以你們沒接零線。這樣的話就造成三相負載不平衡,當剩余電流超過75mA時漏電開關動作跳閘。