樓主  發表于: 2010-09-20 01:49
用中間繼電器帶的小鼓風機,在鼓風機接通切斷的時候,繼電器的觸點容易起火化,鼓風機壽面也不是很長,而且串聯在回路上的保險絲也容易燒斷,請問為了保護鼓風機和繼電器(通斷比較頻繁),可以在鼓風機回路上并聯一個能量吸收電容和電阻嗎? 我只聽說過比較小的交流負載可以這樣做,那請問這樣大的負載(750W) 可以嗎》可以要用多大的,不可以有無其他的方法呢?謝謝!
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2025-09-22
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-20 10:43
用固態繼電器就好多了,直流5-32v,220v,都可以選用。我們廠現在這么大功率的都改成固態繼電器了