蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-08 13:42
觸摸屏和變頻器直接485通訊后,比如設定頻率的地址是十六進制的2000H,那么2000H的值能否傳送給PLC的D寄存器里面嗎?謝謝
fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 1103 點
下載積分: 1429 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-01-12
最后登錄: 2017-12-23
查看fgc536的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-08 20:13
2000H寫成2000H ,OK!嘻嘻
要贏別人,先贏自己!