樓主  發表于: 2010-09-03 13:31
我公司有一臺PLC控制的機器,Y0控制正轉,Y1控制反轉,但機器無故出現Y1輸出點一直輸出,開機時出現反轉;Y1原是在觸摸屏上點動時才出輸出的,現在拔了觸摸屏與PLC的通信線還是無法消除Y1一直輸出的故障,請問各位高手如何解決
江湖好學士
xin418513387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 317 點
下載積分: 965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-06-14
最后登錄: 2023-07-10
查看xin418513387的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-03 13:53
輸出點粘連了,有備用輸出點的話換個輸出點就好了!