請問各位11KW電機用星三角起動,電纜用6平方還是10平方,
yangkehe888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangkehe888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 11:02
如果是三相380V 11KW電機按國家正規的規定,使用導線應該是用電機的啟動電流來選線。既11KW的電機星三角的啟動電流越為85A。啟動后電流月為25A左右,如果不按國家規定6平方的線是可以,要安全最好是用10平方的線。