       今天我在修機床。變壓器BK160的輸入是AC380V輸出是(11~12)AC220V,(13~14)AC36V。可奇怪的是11#和13#竟連在一起。在斷開輸出線后。我用萬用表電交流壓檔量啦,11~12的電壓是220V,13~14是36V,11~13是5V,11~14是5V,12~13是5V,12~14是5V,每根線和大地的電壓是0。
    請問師傅,為什么11和13可以連在一起?11和14,12和13可以連嗎?為什么11~13,11~14,12~13,12~14的電壓時5V?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18482 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-12-12
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-01 23:17
可能樓主敘述有問題,或者測量有問題!
1、可奇怪的是11#和13#竟連在一起。
2、11~13是5V
我想問的是連在一起會有電壓嗎?即使有也是感應電壓!
如果按照樓主敘述的內容來分析,其實很簡單。
本來是一個互感型的隔離降壓型變壓器,由于接線的原因,被改成了自藕型變壓器。