蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

jfjb88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 147 點
下載積分: 559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2018-10-02
查看jfjb88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-26 10:05


電機星三角手動起動時K1閉合,用按鈕控制接觸器起動及停止。PLC自動控制時,K2線圈得電,常開觸點閉合起動,K2失電停止工作(想利用PLC一個輸出點控制三個接觸器進行星三角起動及停止,這樣是否利用PLC控制中間繼電器再控制三個接觸器工作)。請問控制是否安全可行,另怎樣操作還會好些,可否畫圖說明。謝!
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-27 00:58
圖片:
這是我個人的看法,請指教。