樓主  發表于: 2010-08-24 13:52
圖片:
圖片:
PLC :FX2n -48MR+FX2n-485-BD 溫控器:RKC CD901
程序如下附圖:(讀取溫度值例)
問題是為何發送數據與接受的數據是一樣的,請高手指點。
感謝!!!
在線候佳音


線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179
在東莞市
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-25 13:32
你的程序有問題,你發送數據的RS指令最好把接收的D設為K0,然后讀取數據的時候再新建一條RS指令,但是要用時間差來錯開,以免兩條RS指令同時驅動會不行。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。