蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-20 16:24
我廠有一塊歐姆龍的溫控器,信號輸入端接的是PT100的熱電阻,每次動一下接在溫控器上的熱電阻線實際溫度值就上下跳動2-3度,剛開始我以為是線接處不好,就把線重新接了但問題依舊,請大家指點。
謝謝!|
huangrx55555
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 100 點
下載積分: 562 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-08-21
最后登錄: 2013-05-18
查看huangrx55555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-21 17:45
熱電偶的線本身就是感溫的,用PT100測溫,那你的溫度應該是中溫范圍,感溫頭的精度不高。你用手去拿線,線會感溫到你手,溫度就會下降。你用點水試試會更明顯。