前兩天廠里一個脫蠟爐要增加一個手動進氣報警,結果我把主線空氣開關斷開,控制線是從主電并過去的,沒測電壓就開始了。我用的是電筆接線,一看結果電筆的氖泡亮了。。。用萬用表一測。。。220v.      測空氣開關出線卻沒電。。。。用螺絲刀頭輕輕摩擦又無火花,判斷是零線回電?不知是否正確。。。。。本人新手望您不惜賜教。。。。。
野兔
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看野兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-18 09:18
零線接觸不好