蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 644 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-29 11:47
  請教各位:編碼器運轉時,屏幕上顯示的值是正常的,但當編碼器停止運轉時,屏幕上的值還會繼續變動,一直遞減,請問是編碼器的問題嗎?線路已查正常.
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 574 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-29 15:15
編碼器的連個輸出端, 一個方向轉動為減量, ,一個方向為增量,在編碼器不工作時,仔細觀察PLC接編碼器的輸入端是否有脈沖信號,如果沒有就是干擾影響的, 如果有就是編碼器的問題(前提線路正常)