蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lhs64987572
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 197 點
下載積分: 736 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-04-29
最后登錄: 2025-08-23
查看lhs64987572的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-27 09:13
圖片:
現在有一個溫控器搞得我快瘋了,原因:
最近有一個設備上有用到油加熱,主加熱源是電熱管,加熱管對周圍空間加熱,再傳到鐵腔內的導熱油,,控制元件為廈門宇電AI808-X3帶自動整定,0-20MA的輸出,加熱模塊為可控硅功率模塊輸入為0-20MA,再直接用三相輸出端U、V、W連接加熱管。
現在的問題是加熱很慢,要達到100度需要1.5-2.5小時左右,加熱很慢,有些時候一度都需要7-8分鐘左右,由于表帶有PID自調節,和慢升溫的狀況所可以看出在達到敲定溫度時比例R值是慢慢減少的,但是我現在PT100的檢測位置比較遠,隔了一層35mm的鐵板,還有一層10mm的外鐵壁、導熱油、再是10mm的內鐵壁,然后才是加熱在內壁內有空間加熱。
所以加熱很緩慢,一但按近設定溫度值時,輸出比例會減小,和關閉了輸出,。因為加熱的余溫很大的,基本上會超出20度左右,用的時間在30分鐘左右。
在些我想請教一下各路溫控高手,在加熱很緩慢,但是余溫又很歷害時,需要怎么控制公最好,
PID值我都調過了,自整定也用過好多回了,都不行。比如說將P值調小,I值調大,反正表可以調的參數都試過了,都沒效果!
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2025-01-14
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 23:28
我有好得方案,不知離我近不近?