圖片:
最近要改造一臺烘箱的線路...很是糾結...

請論壇里的高手指點一下,附圖紙一張。。。

控制要求:通過溫控表控制引風機的啟動、停止(加溫/靜止)

開始加溫至160°時延時保溫2個小時,后有個信號輸出控制第二段加溫。

加溫至200°時保溫3個小時...

現在做到上面的地步,實在做不下去了....還請高手指點,大家多推薦幾個控制方法!

[ 此帖被niyouyijian在2010-07-26 10:07重新編輯 ]
附件: 12345.rar (73 K) 下載次數:22
wfsqdteco
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wfsqdteco的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 13:47
有專門的表,不是很貴,控制很簡單,比你費勁腦汁的設計好多了,我們工程就用到好多,也不是很貴,500左右