一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 484 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-12-05
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 00:58
我這也有這樣配置的設備---回流焊機。1.5kW的變頻器拖7個120W的電機。什么外圍保護都沒有,電機壞了就修或換。