        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
建軍1976
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看建軍1976的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-01 23:12
單電機補償,電容器用接觸器控制,接觸器用一個時間繼電器控制錯過,總補償柜的補償時間如何?

主站蜘蛛池模板: 大肉大捧一进一出好爽app| 99久无码中文字幕一本久道| 18禁黄网站禁片免费观看国产| 亚洲天堂男人影院| 中文字幕无码日韩av| 日韩一卡2卡3卡4卡2021免费观看国色天香| 国产白嫩护士被弄高潮| 中文亚洲爆乳av无码专区| 国产成人美女视频网站| 久久精品亚洲中文字幕无码麻豆| 亚洲久热无码av中文字幕| 夜夜高潮夜夜爽高清完整版1| 国产色无码专区在线观看| 久久婷婷成人综合色| 国产成人高清在线观看视频| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 国产乱子伦午夜精品视频| 77777_亚洲午夜久久多人| 亚洲综合激情五月丁香六月| 午夜dj高清免费观看视频| 50岁熟妇大白屁股真爽| 99视频在线精品免费观看6| 亚洲欧洲精品专线| 亚洲国产成人精品福利| 亚洲熟悉妇女xxx妇女av| 婷婷六月亚洲中文字幕| 亚洲 欧美 综合 另类 中字| 免费精品国产自产拍在线观看| 亚洲日韩欧洲乱码av夜夜摸| 久久99热狠狠色精品一区| 久久久久九九精品影院| 水蜜桃av无码| 免费看无码午夜福利片| 欧日韩无套内射变态| 日本被黑人强伦姧人妻完整版 | 亚洲成av人在线视| 少妇又爽又刺激视频| av网站的免费观看| 日本最新免费二区| 欧美另类精品xxxx| 欧美黑人乱大交|