有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器。現在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-16 00:43
綜合5樓、6樓的外我還有一個疑點,就是你是否把繼電器接成觸合自鎖了,那樣就算PLC斷開繼電器也不會斷開,電磁閥關不了。