請教各位大俠 用一根380V的三相線和地線組成220V的電源線會有什么不好?
snow73
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 211 點
下載積分: 833 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2010-07-12
最后登錄: 2025-11-22
查看snow73的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 15:53
三相五線制的線路,像你說的這樣接法也能工作,但是比較危險,如果三根火線用電不平衡,會造成零點漂移,會給用電設備帶來危害,尤其是電子設備。