蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-08 20:25
一臺施奈德22kw變頻器接通電源面板提示通訊正常。但不執行啟動命令。測量直流母線電壓才36v。正常500v。請問變頻器哪里壞了?自己能修嗎?
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 629(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2025-12-07
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-08 20:34
有沒有搞錯,直流母線電壓36V那它的開關電源如何工作?除非開關電源和主電源分開供電的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui)