蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

碧海藍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 273 點
下載積分: 601 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2017-10-17
查看碧海藍天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-07 06:45
請教大家,給一臺設備布線的時候,估算電流的大小與設備額定電流是什么關系?比如一臺數控設備,額定功率是6.7KW,實際工作時電流值在6A左右。請教各位,額定電流和實際電流有什么關系啊?
科技富國強民,是我們共同的責任!
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-07 16:46
一般來說 額定電流是在使用過程中設備能承受的長時間工作的最大電流,實際電流就是實際使用時的電流,一般的銅導線1平方承受的電流是8A左右,然后根據你的設備負載選適當的導線,剩下的問題就是再選擇導線類型了,使用的是R B K Y 系列的根據現場而定了。