我想在空壓機上加變頻器以起到節能的作用,但是這方面的經驗又不足,有哪位師傅能提供這方面的圖和資料啊
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-05 11:25
用壓力傳感器控制變頻的運行頻率,進行恒壓控制。只是需要關注的是主電機的冷卻問題。開始調試時不要把頻率下限設置的過低。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-06 16:15