蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

anjianmin199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 216 點
下載積分: 620 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-04-26
最后登錄: 2012-09-12
查看anjianmin199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-04 20:23
各位老師:
FX2N-32MR如果用外接+24v電源的話,NPN型常開接近開關如何接線?
如果用外接+24v電源的話,其他輸入信號如何接線?
anjianmin199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 216 點
下載積分: 620 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-04-26
最后登錄: 2012-09-12
查看anjianmin199的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-04 21:48
就是外接電源供應器,輸入220V,輸出24V.我想問:因怕PLC24V供應電流不足,不用PLC24V,用外接電源供應器時輸入信號如何接線,近接開關如何接線?