  歐姆龍的 H3BF   8針
2,7接電源
1,4,常閉 1,3 常開
8,5常閉  8,6 常開
我的問題是,怎么用這個時間繼電器去 完成 延時幾秒 的輸出
最好說明下繼電器的工作過程,謝謝!!!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 21:07
用延時接點,不是有寫出來了嗎?
fanjingt9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 171 點
下載積分: 780 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-05-10
最后登錄: 2015-03-31
查看fanjingt9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-01 21:31
我的意思是,怎么去控制 常開常閉觸點
  是像一般的繼電器那樣,通過2,7 導通,去控制其他觸點,
還是使用一組觸點的接點 去控制另一組常開常閉觸點
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-12-11
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-02 07:18
非常簡單  2和7接通工作電源 延時時間可調(比如調到10秒)那10秒以后繼電器的常開變常閉,常閉變常開。這樣你就可以隨便控制你想要控制的狀態了。
fanjingt9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 171 點
下載積分: 780 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-05-10
最后登錄: 2015-03-31
查看fanjingt9的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-02 18:54
Okay,非常感謝樓上的  匯榮鋁業