樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 308 點
下載積分: 144684 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-12-11
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-02 00:55
引用
引用第9樓匯榮鋁業于2010-07-01 06:21發表的  :
哦  明白了  謝謝各位了   最近由于操作人員的失誤燒壞了2個PLC(原因是PLC輸入端的COM跟機器對地短路)  有人說輸入端接外部電源  這樣能安全點  有點半信半疑  上來問問大家  看有沒有啥好辦法 防止這樣的事發生(配電柜里保險 3A的空開都有,發生短路的時候 保險斷了 空開也跳了 但PLC還是燒了)。 希望各位指點,不勝感激。

保險斷了, 空開也跳了就說明了交流電源短路到直流電源線路了。應確定交流與直流 ( 或PLC ) 線路不能短路