我公司新來了一臺入紙機用的是三菱PLC,威盛人機界面。沒用多久,控制殺車那個端子Y3(繼電器)由于動作過于頻煩燒壞了,我本想換個端子Y14(有空的)。但是我通過修改程序后(把所有Y3改成Y14后)。手動還是Y3輸出(手動控制是人機界上面控制的)。自動時是Y14輸出。始終修改不了,不知什么原因,那位大哥幫幫忙。
cdg1980
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 145 點
下載積分: 653 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2025-07-22
查看cdg1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-22 20:45
是的  人機界面上直接設的Y3,謝謝!