DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 15:41
PLC輸入信號用的接近開關,由于受PLC輸入端工作電流的影響,選用三線方能穩定的工作。至于選用NPN還是PNP,那要看你的PLC要求是+還是-。