蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-10-05
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-14 16:13
DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
zhangzsy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 133 點
下載積分: 728 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2017-04-17
查看zhangzsy1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-21 10:44
1、我們常用的三菱PLC是低電位輸入是有信號的,所以3線的NPN的一般接法是 棕色接+24V,蘭色接0V,黑色或白色接PLC的輸入點。
    如果是2線的,那么將蘭色接0V,黑色或白色接PLC輸入點。如果是PNP的,那就用中繼轉換一下,他是不能與PLC直接連的。
2,如果三菱PLC上有一個“S/S”端子,那么這個PLC是可以高電平輸入或低電平輸入,只能選一,將此端子與+24V短接,就同第一點接法相同。
   如果將此端子與0V短接,那么變為高電平輸入有效,只能用PNP的,接法同上NPN,2線的就接+24V和PLC輸入點