DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
plcer
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-16 02:07
PLC信號類型   PNP:POWER IN=正信號輸入     NPN:NEGATIVE IN=負信號輸入   以三菱plc為例亞洲規格大都為NPN型
      
           NPN=負 正 負 即所謂SINK方式  故 X輸入點外部以負信號(接PLC 0V給SENSOR )  在X點內部則將24V接S/S

                                                                              若輸出為220V     Y輸出點內部由COM接220V    當Y接點有輸出時為220V 接外部負載 負載則接地線(0V)
                                          
                                             此種方式即PLC內部皆為正電 PLC未執行程序前外部不會有正信號 在配接線時不會發生觸電或短路.
[ 此帖被plcer在2010-06-17 08:07重新編輯 ]