本人用的是三菱PLC加海泰克的屏。我在海泰克屏里面設置好了數據,當我關電再開的時候。有的時候會一部分數據消失,有的不會。這是怎么回事啊~
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-12 15:37
D值,是否有加停電保持功能.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-12 19:32
先把hitech與plc通訊線分離.

再檢查plc數值,是否遺失.

或m8002後,是否有值覆蓋.