工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱,F在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在要把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。大家認為這節能明顯嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 08:32
僅表示個人觀點:節能方式可以改。但是必須需要知道風機;軸承在低速下的散熱問題。給變頻設置一個頻率下限是有必要的。頻率上限也控制在65HZ以下。做好風機吸風口的衛生工作也是最有效的節能方式(保障風回路的暢通,有利于熱交換)。