蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-09 17:57
各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
dzj126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 333 點
下載積分: 44095 分
在線時間: 520(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-12-09
查看dzj126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 09:15
l樓主這個也要討論嗎