蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xubo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xubo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-25 21:05
    請教各位高人:我想將三菱伺服電機尾部編碼器的脈沖信號接到西門子的PLC高速計數器端,用于角度測量。但編碼器輸出為差動信號,如何才能接到PLC的24V上呢?手冊上講接高速光耦就可以,這樣接的精度可以保證嗎?還有,手冊說電機尾部編碼器的分辨率有13萬多,真有這么高嗎?
    買個高速計數器是不是就可以解決?價格貴嗎?
xingmuyu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xingmuyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-25 23:42
J3的有這么高了不過我們用的是全套三菱了