這是我做的一個項目,用PLC控制步進電機,PLC與步進電機相隔大概60米,距離比較長,現在的問題是驅動器到底放在那一側比較合理,
第一種驅動器安裝到PLC一端,那么驅動器輸出到電機的線就比較長
第二種驅動器安裝到電機一端,那么PLC輸出脈沖到驅動器的線比較長
現在選定的線是帶屏蔽的,不知道哪種方式比較合理。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2025-11-20
查看283276325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-27 20:19
60M,這么長沒碰到過