我有個FX2N-48MR用線連COM和X5,X5和X7的輸入指示燈亮;連接COM和X7,X7卻沒有顯示輸入指示。而且運行和電源的綠燈都亮的,無法與電腦聯機,請問這是什么原因。以前也有個三菱的也是輸入點有錯誤,有幾個點自己就亮了,但是能聯機。真暈啊,請問這到底是什么毛病,線路板和輸入電阻,光耦都是好的。
s600
學以致用,用以促學!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2025-08-23
查看s600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-25 20:10
引用
引用第6樓a285794003于2010-05-25 11:10發表的  :
應該是硬件問題!