今天遇到一問題,丹佛斯FC302變頻器,在運行的過程中突然間就會停機,變頻器沒有報警,輸出電壓偏低,電網電壓有點低370V左右,不知道什么原因,如果是電網的原因設置那個參數可以躲過瞬間的低壓,請大家幫忙看看
曾兵中
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看曾兵中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-23 13:01
你要看它輸出的3相的電壓是不是一樣,如果不一樣,變頻就壞了,如果一樣,看電壓有多大,你的負荷有沒有過重,