蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 195 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-05-16 19:23
前幾天我誤把臺達的PLC當成三菱的了,用三菱的編程線與臺達的連接后,沒有連接成功,后來用編程線與三菱PLC就連接不上了,請問師傅們是不是編程線燒壞了?用什么方法能確定編程線的好壞?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
dbguanxu
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dbguanxu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-05-17 22:51
如果是中間帶25針并口轉接頭的那種連接線(可以連接老式FX系列),用萬用表是測不出來的(內部有電平轉換芯片)。