我廠所用的大風機 110KW  使用森蘭花 SB200 系列變頻器驅動,最近在檢查時發現運行頻率為 45HZ  三相輸入電流分別為 147A  121A  111A   ,而森蘭   SB61P   90KW  運行頻率為  46HZ  三相輸入電流分別為  90A  87A  93A  ,請教各位大蝦怎解輸入電流會相差那么大.
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-13 21:52
大概與負載有關   換一電流平衡的負載試一下
cai.6512
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 3223 點
下載積分: 8474 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2025-04-27
查看cai.6512的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-13 23:10
輸出三相電流為  165A  166A  167A  基本沒問題呀  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui)