因錯峰限電,公司裝備做發電機,公司去年最高峰用電負荷為2500A,請問按此電流計算該配置多大發電機?
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1035 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-05 00:10
哈哈,那你那一臺要用2000KVA的發電機了, 這個只是設備純電阻正常運行電流,這個不含你的大設備起動電流
[ 此帖被yangyajiang在2010-05-05 00:27重新編輯 ]