樓主  發表于: 2010-04-28 19:24
我安裝了三菱的PLC編輯軟件。可是和PLC聯機時,總是連接不上,在在線欄中的傳輸設置也是白底,無法選擇,不知該如何呀!我用USB-SC09下載線,也有安裝該驅動。謝謝個位幫助呀!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
blueschar
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看blueschar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-29 23:10
曾經跟我一樣的悲劇。
“在線”——“傳輸設置”顯示灰色的話 99.99%是因為多開了除了程序以外的某些需要用到在線功能的窗口。
不妨試試點擊“窗口”,看看如果關了別人的其它窗口,只剩下主程序窗口,是不是就可以設置“傳輸設置”了。



補充一下,三菱GX軟件會自動保存界面,也包含能記憶你關閉軟件的時候已經打開的窗口,等到你下次重新打開GX軟件,它又會自動的把上次的許多窗口自動打開,所以當傳輸設置為灰色的時候,想通過重啟軟件來解決,是會注定杯具的。。。。。。。。。。。。。。。。。