現在我有個100/5A的電流互感器,想用他來測量30KW電機的電流,我把這個互感器輸出的0-5A電流,接到一個電流變送器上輸出4-20MA電流。問題是:電流變送器可接受的電流是0-5A,如果電機啟動時電流很大超過100A,那么互感器輸出的電流就大于5A,這樣就超出了變送器的可接受電流的范圍,會不會燒壞電流變送器?
pjzyd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 120 點
下載積分: 2228 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2022-05-10
查看pjzyd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-23 21:37
不會燒壞的,國產的電流變送器是可以的,我們這里已用了差不多十年了。