蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

dahairhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 240 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2025-12-11
查看dahairhj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-19 20:43
我現在需要用兩個組態王通過CP243-1與一個CPU222CN的PLC通訊,
已經完成的工作是每個組態王可單獨與CPU通訊,
但是無法同時兩臺同時都通訊
請教是什么原因?
謝謝!
wanwh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3930 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2023-03-21
查看wanwh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-25 00:05
這個問題我來回答:
我也碰到過相類似的問題
1:由于CP243-1只能是兩個CPU之間通信,走PG協議你其中一臺已經連上,所以另外一臺就連不上了。