用模擬模塊采集超聲波液位信號,但信號在小范圍內跳動,我想要個穩(wěn)定的值,怎么處理啊?
謝謝
majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 65 個
工控威望: 233 點
下載積分: 455 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-03-08
查看majianfeng的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-04-11 14:54
如果你的AD模塊采集的是液位開關返回的電壓值,可在端口上加25V 0.1微法的電容來消除電氣干擾