樓主  發表于: 2010-04-09 19:52
今天調試無負壓供水設備,變頻器是ACS510的,水泵在變頻運行的情況下反轉,我在變頻器參數里面把1003改為2后,水泵正轉,但是頻率上升到20HZ后再也不上升了,請大家幫忙解釋一下這是為什么呢?我搞了好長時間也沒有搞出來,說有的參數多對,頻率就是上不去。
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18462 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-12-01
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-09 22:03
,你可能使用的是PID宏吧。
你檢查幾個參數2007,2008,0113,0118,0119,0128,0130,0132