PLC控制的變頻電路    運轉幾分鐘后自動停止   報警指示無異常     把啟動按鍵短接   恢復正常   是否可以判定PLC繼電器自鎖觸點壞了
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-23 10:54
在PLC程式無問題,操作無問題下,可能原因:
1、PLC輸出觸點損壞或接觸不良
2、如PLC輸出至繼電器,繼電器可能有問題
3、線路有接觸不良現象
4、變頻器內部可能有問題

以上通常1、2、3的可能比較大,不過本人以上幾點都遇到過
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui) 熱心助人