樓主  發表于: 2010-03-19 19:55
問題點是:想通過觸摸屏改變電機速度。因為觸摸屏不能與QP軟件直接通訊,只能通過程序的緩沖存儲器來改,如改軸1的速度,只須將需要的速度寫到緩沖2004 就 可以了;結果是無論我寫多少值到D100,(同時監視到2004的值就是設的值)但電機速度始終按列表起動編號上的速度運行,
      
        LDP M400
                  dtop   h0    k2004     d100    k1

                  dtop   h0    k1500     k1         k1
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2025-05-07
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-25 22:19
如果你是在定位過程中改變這個緩沖區的值的話,是不會生效的,你必須在定位啟動前改寫完成。
或是在定位中使用速度更改命令(另一個緩沖區了)。
需要做兩件事:1.寫入你要的速度到新速度緩沖區
             2.把新速度寫入緩沖區寫成1,速度更改后自動變為零。