第一次給AI模塊331(設置4-20MA輸入)加電,為什么無信號時量兩端是55mA呢?而接上外接4-20MA信號卻是63mA呢?正常嗎?在PLC里檢測信號是負值呀!請指教!
zuozhimin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 147 個
工控威望: 283 點
下載積分: 887 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-03-11
最后登錄: 2025-02-17
查看zuozhimin的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-03-16 22:34
問題解決了,應該選四線制電流信號,結果給選成兩線制了。愚昧了!